Witamy serdecznie na forum!
- Transformator niekoniecznie będzie w Twojej elektrowni. W zależności od tego co ci Z.E. narzuci, ale takie moce podłącza się po niskim napięciu przeważnie.
- Moc generatora dobierasz w/g maksymalnej mocy turbiny albo lepiej maksymalnej osiągalnej mocy turbiny. Generator możesz przeciążać spokojnie 10-15% w pracy ciągłej, tak że nie warto przewymiarowywać generatora tylko brać na styk. W sesonie upałów raczej moc będzie mniejsza od maksymalnej tak że o przegrzaniu nie ma mowy.
- Aparature dobierasz do generatora (amperaż, licz na 400-440V wszystko), w obwodzie siłowym generatora zaplanuj bezpieczniki (zab. zwarciowe), zab. przeciążeniowe i od asymetrii prądowej, stycznik (przewymiarowany). W torze napięciowym zabezpiecznie pod/nad-napięcia i kierunku wirowania sieci.
Reszta automatyki w/g własnego uznania