Sasza, o ile pamiętam twoja MEW-ka ma małą retencję. Nie wiem więc czemu kombinujesz z oszczędzaniem wody. Będzie się ona po prostu częściej właczać i wyłaczać, chyba że nie masz automatyki od poziomu

Bardziej zadbaj o to, żeby osiągnąć największą sprawność układu mechanicznego przekazania mocy. W Twoim przypadku będzie to ingerencja jedynie w przełożenie (małe koło). W innych przypadkach można regulować otwarciem aparatu kierownicy lub kątem nachylenia łopat wirnika lub też obydwoma parametrami jednocześnie tylko w sposób skorelowany, tzn. istnieje wzajemna zależność pomiędzy tymi ustawieniami, która gwarantuje max. sprawność, czyli max. moc przy danym przełyku wody. Wracając do Twojego koła. Można w Twoim wypadku (bo masz retencję) zdjąć doświadczalnie ch-kę zależności mocy od przełożenia przy stałym (to ważne) spadzie. Najlepsze byłyby do tego wody trochę większe od przełyku twojej turbiny. Woda, która lekko przeleje się przez jaz zapewni stały poziom wody dolnej i jednocześnie łatwo zaobserwujesz i utrzymasz wodę górną. Do rzeczy. Dotaczasz u tokarza koło pasowe na generatorze z taniego materiału (np. kręgielit - jest wystarczająco twardy, nawet twarde drewno się nadaje). Zapuszczasz MEW-kę i sprawdzasz moc lub prąd. Staczasz koło o określony wymiar i znów puszczasz ... i tak do wartości min. średnicy lub dużego spadku mocy. Pagórek na ch-ce to twoje obroty optymalne. To nie jest wywód teoretyczny, znam gości, który tak zrobił (też możecie go poznać na planowany zjeździe

). W ten sposób nawet błedy obliczeniowe projektantów jesteście w stanie wyłapać. Bo przecież mogło ciś się zmienić - np. spadek użyteczny w rzeczywistości jest mniejszy lub większy. To najlepsza i co ważne tania metoda. Jedyny warunek utrzymać stałe warunki w eksperymencie - a więc spad. W ten sposób można zdjąć ch-kę każdej turbiny, nawet pełnego kaplana. Trzeba wtedy mierzyć zależności mocy od kąta otwarcia łopat wirnika przy stałych parametrach: spad, otwarcie AK. Następnie przy kolejnym otwarciu AK .. itd. Dla wyznaczenie ch-ki przełyku w funkcji otwarcia AK lub kąta otw. łopat wirnika potrzebujecie rzetelny pomiar przepływu, jeśli dysponuje ktoś kanałem o jakomś regularnym kształcie (rura, kanał betonowy), to też się da to wyznaczyć.